以下資料由陜西龍源工程科技有限公司提供:
項目A:裝飾石材幕墻工程的石材面板及連接件之間的連接、其金屬框架及連接件之間的連接、其橫梁及立柱之間的連接、其主體結構預埋件及金屬框架立柱之間的連接都必須一定符合設計的要求標準,安裝上一定要牢固才行。
其檢驗的方法:采用手扳檢查的方式,對其隱蔽工程進行檢查驗收記錄。
項目B:裝飾石材幕墻工程應無滲漏才行。
其檢驗的方法:1.檢查易滲漏部位是否漏水。2.對隱蔽工程和拉拔力檢測報告進行檢查驗收記錄才行。
項目C:裝飾石材幕墻工程的保溫材料及防潮材料、防火材料的配置設置應符合設計的要求標準,對其填充應做到均勻、厚度、密實一致才為通過。
項目D:裝飾石材幕墻工程的防雷裝置一定必須跟主體結構的防雷裝置連接好。
其檢驗的方法:對其施工記錄及隱蔽工程的驗收記錄進行觀察和檢查。
項目E:裝飾石材幕墻工程主體結構上的后置埋件的拉拔力以及后置埋件和預埋件的數量、位置都一定必須要符合設計的要求標準。
項目F:裝飾石材幕墻工程的板縫注膠應均勻及密實、無氣泡、飽滿、連續,所用的板縫厚度和寬度應該要符合技術標準和設計要求規范。
其檢驗的方法:進行尺量檢查及對施工記錄進行檢查驗收。
項目G:所用的各種墻角的連接節點以及結構變形縫應能符合技術標準和設計要求規范。
其檢驗的方法:對施工記錄和隱蔽工程驗收記錄進行檢查驗收。
項目H:槽以及石材孔的尺寸、深度、數量、位置都應符合設計的要求規范。
其檢驗的方法:對施工記錄或者進場驗收記錄進行檢查。
其檢驗的方法:對隱蔽工程驗收記錄進行檢查觀察。
項目I:采用的連接件和金屬框架的防腐處理都應符合設計的要求標準。
其檢驗的方法:對其隱蔽工程驗收記錄進行檢查。
項目J:裝飾石材幕墻工程裝飾工程用到的材料的規格及等級、品種、性能,都應能符合國家現行產品標準和工程技術規范及設計的要求標準的規定要求。石材材料的真實彎曲強度不能比8.0MPA??;其吸水量應要比0.8%小。裝飾石材幕墻工程的鋁合金掛件的厚度不應改比4.0MM小,采用的不銹鋼掛件的厚度不應該比3.0MM小。
其檢驗的方法:1.尺量檢查;2.對其材料進場及性能檢測報告、復驗報告、產品合格證書的驗收記錄進行檢查核實。
項目K:采用的石材的板縫及表面的相應處理都應符合所規定的設計要求標準。
其檢驗的方法:對其進行觀察核實。
項目L:裝飾石材幕墻工程的顏色及立面分格、光澤、造型、圖案、花紋都應達到規定的設計要求標準。
其檢驗的方法:對其進行觀察核實。